400KVA的變壓器最多可以帶多大功率的負載。
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 20:21
最高不超過400千瓦,感性負載要小。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-29 20:41
變壓器以視在功率來標稱容量,在功率因數為1時,可帶額定負載400KW,但實際功率因數在O.86~0.95間,當功率因數=O.86時,最大只可帶344kW。
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-29 20:59
謝謝1樓和二樓
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-29 21:34
額定電流是577安,但是用到600安也沒事,我所在的工廠一值都是這樣用的.
永發
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看永發的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-29 21:52
2樓說得很好了,很具體
luozhiguo200
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 2839 點
下載積分: 2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-30 10:19
路過 學習了  謝謝。
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-31 00:39
感性負載大時可以適當增加電容器補償