yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 234 點
下載積分: 12070 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-07-07
查看yinxiaojian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-28 23:18
大家好!
請教下三相交流私服電機轉動位置與之前位置不一致有哪些主要原因引起的(說明:機械傳動部分已確定完好;私服驅動器參數沒有改變。)…?
急于求助…!謝謝大家給予支持!
leeson.wei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 541 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-02-19
最后登錄: 2016-11-22
查看leeson.wei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-28 23:48
是不是還有一個編碼器?
樓主留言:
對的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-01 07:40
硬件完好,程序參數無問題的情況下,控制方式決定。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213291 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-01 09:19
還有個前提是此設備是新裝的伺服電機還是設備維修后的伺服電機??
樓主留言:
機器使用年數將有10年
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1