aboyhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 108 點
下載積分: 967 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-10-25
查看aboyhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 14:31
             我廠設備出現問題,6es7 331-7kb02-oabo 模塊測溫時,出現干擾,當K型熱電偶外置時,可以測到溫度值,當k型熱電偶插到設備上,機器啟動時,就測不到溫度了,檢查了接地,請教有沒有好的解決辦法
pujiangang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看pujiangang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 14:57
傳感器負極跟地線接在一塊,可解決
aboyhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 108 點
下載積分: 967 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-10-25
查看aboyhuang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-30 08:23
謝謝安安生生