  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 541 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-11-06
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-25 18:45
     設備在a地的時候,工作運轉正常(a地電壓AC218V),搬到b地,設備斷電一段時間之后,單相異步電機無法啟動,手動朝運轉方向轉四五次之后,啟停正常(a地電壓AC200V)。單相異步電機標稱電壓220V。出現故障后,馬達拆回a地,正常。ab兩地負載一樣。問過幾個搞控制的朋友,推斷是電壓低的問題。照理說,200V是正常電壓范圍內的。哪位有遇到過類似情況的,給個解決辦法。
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-25 18:48
一點不錯,電壓低的緣故,200V接近低于10%
273144225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2016-12-09
查看273144225的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-25 20:10
用萬用表檢查下你的單項馬達的啟動電容吧,還能達到你的標稱容量嗎?
也許該換了吧。
卓越9586
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-25 22:12
同意二樓,換個電容試試。器定電容容量減小,在電壓高是能啟動,低了就不行了。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-25 22:25
同意樓上,單相電機電壓低還滿載的話電容可能熱態勢容量不穩定或容量下降,換個同容量的新電容
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-02-26 06:24
更換電容是一個方法,對負載還要過細檢查。
吉圓電氣 QQ751673698
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-02-26 07:28
電壓和啟動轉矩是平方的比例關系的。檢查啟動電容,實在不行,換個容量稍微大點的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-02-26 08:31
你那問題和吊扇的電容壞了一樣的道理,手轉下就能動!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12608 分
在線時間: 2736(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看huoshi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-02-26 08:37
應該是啟動電容的問題
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 8809 點
下載積分: 810 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-11-06
查看yb982926的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-02-26 11:44
還有可能是電纜線虛接
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-02-26 22:52
檢查一下啟動電容,看看容量是否符合標準。電源電壓偏低。
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-02-26 22:55
電源電壓偏低。電容容量變小。
  • «