• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-17 11:51
我現在編寫程序是讓伺服每分鐘400次的頻繁啟停,機器結構是750W伺服配十比的減速機帶動一個轉盤(直徑是600MM)單向運行.

有人做過這樣的程序嗎?伺服的使用壽命會減少多少呢?我現在最擔心伺服承受不了這么頻繁的啟停!
我看見你啦
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-17 13:04
可能嗎,一秒鐘6次多,誰能做的到,什么控制有這頻率,沒法
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-17 13:10
有這么快?你這個可能只是啟停頻率快了點吧
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-03
查看deeply的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-17 14:29
600mm的轉盤總質量是多少呢?首先解決一個問題就是慣量匹配不?另加減速機的話更加不可能,可以考慮用大的伺服直托會好一點,不過1秒鐘啟停六次有點頻繁了吧?0.16秒一次啟停
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 761 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-10-19
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-17 14:34
我感覺會比較麻煩。0.16S啟停一次,你必須考慮到電機本身從高速運動到停止的緩衝時間。
你如果轉盤是多工位的情況的話,最好是用分割器可能會好一點。
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 7015 點
下載積分: 3810 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2024-05-22
查看軒行天下的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-02-17 15:11
這樣要求達不到,想別的代替吧?
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-02-17 15:28
引用
引用第3樓deeply于2014-02-17 14:29發表的  :
600mm的轉盤總質量是多少呢?首先解決一個問題就是慣量匹配不?另加減速機的話更加不可能,可以考慮用大的伺服直托會好一點,不過1秒鐘啟停六次有點頻繁了吧?0.16秒一次啟停

轉盤是用鋁材做的很輕,單次運行距離也就2.5mm  啟動的確是太頻繁了,伺服剛性也不是很好調
我看見你啦
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-02-17 15:33
引用
引用第4樓zzzer442于2014-02-17 14:34發表的  :
我感覺會比較麻煩。8樓  發表于: 2014-02-17 15:48
請問 樓主 你試驗成功了嗎,用的什么方法啊
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-02-17 16:57
用減速機是不可能的, 不用減速機僅400次肯定可以實現的。但是你的負載不一定能行。要看負載
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-02-17 17:04
我看還是用離合器吧1`  那么快不型的啊~!~
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-02-17 17:30
每次運行多少(位置-或者角度)?停止多少(時間)?角度小的話肯定沒有問題的,角度大,比如720度,肯定不行的。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go