悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 16:00
請問三菱2n 輸入端按鈕太多可以外部供電嗎,如果可以,怎樣接線?謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 16:10
到置頂帖的資料下載區,下載一本用戶手冊吧,里面有詳細的講解的,包括輸出用外置電源的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jianglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-10-17
查看jianglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 16:18
再多也不用,也可以用
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62846 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 17:34
你有多少按鈕,還用外部電源
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-15 19:00
按鈕大多不用,PLC提供電源足夠用。
吉圓電氣 QQ751673698
wang324521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 496 點
下載積分: 6225 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-10-17
查看wang324521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-16 08:25
可用用穩壓電源吧
hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-16 10:14
不需要的吧!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-16 12:56
        如果是觸點(按鈕)它本身就是無源負載,不需要消耗電能的,外部連接最多個,也沒有關系。但是如果外部連接的是三線制的接近開關、光電開關等等作為輸入,因為這些器件是需要消耗PLC有限的電源能量的,所以需要外置電源供電。
    實際上處于安全角度考慮,所有輸入、輸出都不能夠直接取PLC的工作電源!一旦外部信號線短路極有可能造成PLC無法建立電源而停止工作,這個是致命的。
    外部電源供電的方法:(參考FX用戶手冊)
將輸入端的com與外部電源參考點連接,取消PLC的24V端子連接而改到外部電源正端上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(悠靜致遠) 真誠感謝!
    liuqiang1986
    相互交流,相互學習,共同探討。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 429 個
    工控威望: 747 點
    下載積分: 2562 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2012-02-14
    最后登錄: 2024-04-01
    查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-16 19:53
    按鈕在接通的瞬間,是要消耗CPU的電源的,這個都需要計算外部的總電流,而來確定是不是需要外部開關電源
    技術在于積累,學習在于堅持。
    shenshunan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 3481 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-04-17
    最后登錄: 2016-01-22
    查看shenshunan的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-01-16 20:33
    再多也是瞬間接通,且不太可能同時接通。
    guafa58
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 2910 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-11-02
    查看guafa58的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-01-17 14:44
    2N的輸入端是內置電源;
    所以  按鈕 類 干接點,無需外接電源;
    當然,用到 傳感器 ,建議還是用 外部電源 就可以了,這個電源,只是給 傳感器 供電