揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-12-21
查看揚宇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-14 17:06
我們客戶的一臺FX3U-64MR/ES-A的PLC的電源部分損壞,送修后維修服務報告說:
由于電源電壓不穩使得5A保險管燒掉,整流管燒掉,電源IC MA4820燒掉。
各位高手看看,會是這個原因嗎?
如果是這個原因的話,那么在設備安裝的地方有很多這樣的PLC不是都會這樣嗎?
可是就是這臺PLC才這樣的呀
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 14:24
三菱PLC不都是寬電源的嗎?AC85V-265V范圍都能工作啊!
q29674164
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 126 點
下載積分: 586 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-01-28
最后登錄: 2014-02-07
查看q29674164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-28 16:14
一般很少燒電源的。。除非非法。。
QQ29674164