akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-13 15:21
大家好,請教一個問題
CPU-314C PN/2DP 自帶兩個網口
電腦寫好程序后用普通網線連接PLC,卻連接不上。
第一次使用帶網口的300PLC,不知是哪里設置問題,請使用過的朋友幫助一下。
我用的網線是1對1的,沒有交叉。而且第一次使用PLC  IP地址也不知道怎么設置。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 15:58
交叉線,否則就需要使用HUB過渡。

在軟件中編輯以太網節點,輸入CPU側面貼著的MAC地址或者默認的IP地址。

Good Luck~
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 09:59
我用普通網線連上了,IP地址是默認的。
我首先用MPI電纜傳了一次程序,然后換用網線也可以傳程序了。
但是對于使用還是不太明白,比如怎么更改IP地址(現在是默認的)
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看guafa58的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 10:18
交叉線,必須,然后就是根據MAC,通訊上,