jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-13 10:56
本人以前學過PLC但只在梯形圖的程度。現在要搞一個一臺臺達B07S411觸摸屏+三菱FX2N16MR的PLC+一臺三晶ATV 2SR4GH變頻器的組合,PLC已加485BD。變頻器也有485口,F在卡在PLC讀取和寫入變頻器的通訊不知如何下手。請大俠指點。最好有梯形圖和注釋。自己也看了很多案例就是還沒搞好。希望能得到大家的指點。謝謝謝謝。
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75095 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-07
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 12:24
臺達VFD-B變頻器與三菱FX2N_PLC通訊(附注釋).zip (14 K) 下载次数:35

這是臺達與FX2N通信,你可以參考一下
希望能幫助到你。
自我解救
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 10:07
這個我看過了,不過沒明白,很感謝。是不是我吧三晶的控制代碼換成臺達就可以控制它尼?