• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-08 16:01
關于三菱PLC通訊連接傳輸程序的初級教材
入門可看,連接過的即可繞道~
附件: 三菱PLC通訊設置.pdf (411 K) 下載次數:767
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 16:04
  版主好人!
就是26個字母合一起了,我不認識了。
627549563
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 222 點
下載積分: 10344 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-21
最后登錄: 2016-06-17
查看627549563的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-08 18:17
不知道是什么啊,下載下來看下
hq2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 3965 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2024-02-16
查看hq2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-08 18:33
新人學習用,正需要,謝謝版主!
korlaliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 128 點
下載積分: 598 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2017-11-27
查看korlaliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-09 13:21
版主按照附件里的說明還是無法通信。有幾個問題請教下,
1. 編程線驅動在設備管理器里端口下有了,有的說通用串行總線下也要增加一項,我的沒有增加項,有影響嗎?
2. 我用的xp 系統,有關系嗎,軟件都是論壇工控下載頁面的。
3. COM 口的傳輸速率設置多少合適?從大到小都試了,還是不行。
4. plc 端我只接了電源線。型號,fx3u-48mr 。

剛開始學,一頭霧水,請教了。要是不清楚,下班回家了拍點照片來。
多謝了。
hhzrri
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1735 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-03-03
最后登錄: 2024-11-12
查看hhzrri的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-09 20:59
謝謝。。分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-09 21:24
引用
引用第4樓korlaliu于2014-01-09 13:21發表的  :
以上都沒問題,不是造成通訊不上的原因。
korlaliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 128 點
下載積分: 598 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2017-11-27
查看korlaliu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-13 22:27
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
還是無法通信,拍些圖片,大家幫忙診斷下。
謝謝。
korlaliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 128 點
下載積分: 598 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2017-11-27
查看korlaliu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-15 20:24
自頂。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-15 22:35
引用
引用第8樓korlaliu于2014-01-15 20:24發表的  :
自頂。

看不出哪里有問題。
這種問題,一般就逐個更換,替換排查。
hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-16 11:00
這樣應該可以連上了呀!
fum0717
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 587 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2015-03-31
查看fum0717的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-16 14:28
請教一下:FX3U能不能直接與PC機進行基于MODBUS協議的通信。

我看到的資料是:FX3U能與PC直接通信,但是不能是基于MODBUS協議的。
如果要基于modbus協議的,就必須通過FX3U-232adp-mb模塊,然后通過該模塊才能與PC機連接才行。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go