三菱定位QD77MS2;誰知道,誰懂;

用什么數據線啊
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 15:11
透過CPU來傳數據的
fly2008
在工控的道路上要一步一個腳印。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 2418 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2018-07-17
查看fly2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 16:19
我們正在使用的3個QD77MS16與伺服驅動器MR-J4W2-B,用光纖連接。
與PLC通過背板總線連接。
用GX-WORK2編程軟件監控即可。
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-31 15:17
引用
引用第2樓fly2008于2013-12-27 16:19發表的  :
我們正在使用的3個QD77MS16與伺服驅動器MR-J4W2-B,用光纖連接。
與PLC通過背板總線連接。
用GX-WORK2編程軟件監控即可。


謝謝,已經搞定