wanyixia65
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 147 點
下載積分: 4068 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-09-03
查看wanyixia65的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-21 16:02
    威綸MT6070!,想做到此觸摸屏與三菱FX3uPLC之間分開一段距離。各位大俠,能不能告知鄙人,最大可以讓它們分開多少距離呢?一般多少算合適呢?
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 541 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-10-22
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 18:23
RS-422的最大傳輸距離為1219米,最大傳輸速率為10Mb/s。其平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能達到最大傳輸距離。只有在很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100米長的雙絞線上所能獲得的最大傳輸速率僅為1Mb/s。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62766 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-10-31
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-21 19:48
我做過40米,
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62766 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-10-31
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-21 19:49
我也不知道最長是多少米
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-22 10:01
不知道多長,估計太長信號不穩定吧
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13533 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-10-28
查看saisam2006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-22 12:19
我用過90米左右的,用雙絞屏蔽線。
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-22 22:26
我試過232有50M沒問題。
leicun2007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-10-18
最后登錄: 2024-10-10
查看leicun2007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-25 11:23
50米就好了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-31
查看kyy80的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-25 14:48
80m做過...穩定...