本人手上有些FX小型PLC,輸出是R型,因需要使用脈沖輸出,故想將其中兩點輸出改造為晶體管的,不知能否可行
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 08:46
理論上可行,實際上要看你的電子技術水平及動手能力高低了。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-02
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-26 08:49
選擇高速輸出模塊,或定位模塊就可以了
不斷向前
劉麗艷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2019-07-26
查看劉麗艷的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-26 13:47
可以的,繼電器線圈兩端的24V控制晶體管是沒問題的
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-26 15:53
可以我改過了試驗過驅動步進和伺服沒問題,但是輸出的脈沖數監控不了也許這個是唯一的遺憾吧
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
mkmk30
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 411 點
下載積分: 35963 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-08-04
最后登錄: 2024-12-14
查看mkmk30的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-28 20:39
電子技術好的話!可以改的!
hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-04 19:43
真能改呀?謝謝各位指點
shadow030335
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shadow030335的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-04 20:03
不太懂!
fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 123032 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-12-22
查看fang1796的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-04-04 21:38
找找同型號二手的晶體管機拆下來換上就行了,或者用光耦換掉繼電器然后再外部接三極管擴流,或網購成品擴流板,我們經常這樣做,
qdrechi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2013-05-05
查看qdrechi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-04 21:54
plc的y0不就是晶體管輸出嗎
hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-04-09 06:00
收獲不少,學習了
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-12-08
查看平凡人生的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-04-09 11:08
如果改的話,用什么管子呀?可控硅,場效應管或者三極管,請有修改經驗的詳細談?/div>
  • «