看資料可以接NN網絡如圖所示:


說明我可以用485PCIF接FX3G14MR嗎?因?4MR上面只有一個接485BD的口,想用導線直接連過去可以嗎?
而3G40MR就有兩個擴展口,電腦可以用232BD直接連接,另一邊NN網絡用485BD連接。
問題就是能用14MR組成上面的網絡嗎?
hyxjlf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 166 點
下載積分: 916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2021-09-27
查看hyxjlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 10:16
經實測是不行的,485PCIF只是通訊轉換器件,計算機與NN網絡要分別占用一個擴展口。