樓主  發表于: 2013-11-29 08:47
大俠們,我想做個控制電機速度的項目。只需要控制一個電機,功率也不大。是用變頻器呢還是買伺服電機合適呢?另外fx-1s能不能控制伺服電機呢?高頻脈沖應該怎么產生呢?我是初學者,誠懇向大俠們請教。
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75033 分
在線時間: 995(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-10-28
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 12:01
FX1S可以發脈沖控制伺服,100KHZ
要用指令驅動才行,發脈沖指令有好幾個
看看你要用哪個了

至于用伺服還是變頻器看你工藝要求咯
自我解救
shangjiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 749 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-30
最后登錄: 2021-01-20
查看shangjiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-30 15:17
建議用變頻器
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-30 15:22
你如果沒要做精準定位
用變頻器就可以
若需要定位但不用很精準
變頻器+譯碼器
定位要很精準
伺服馬達

若用變頻器做速度控制
你速度是要做成多段式
還是要無段
多段式用變頻器上的DI來控制現在所要跑的速度
無段用DA模組將速度值轉換成電壓或電流值
再來控制變頻器運作
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangxiweng) 熱心助人!