MCGS昆侖通態的屏,300的PLC。西門子的氣動流量閥,之前都是好好的,突然觸摸屏就死機了。因為CPU用的是313C的,閥的反饋是兩線制接,所以串24V接至CPU集成的模擬量輸入模塊通道(通道是四線制的,不能改成兩線制),死機的時候把閥的反饋信號拆了就好了,然后反饋信號就接不上了。只要接反饋信號就死機,F(xiàn)在都沒法接反饋信號了。
希望大俠們指點指點
sdhskj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 547 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2015-03-13
查看sdhskj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-18 09:09
建議你還是主要查下24V電源問題,看一下PLC與觸摸屏的電源沒有有沖突,我之前也出現過這種情況,是PLC的電源與系統電源沖突,造成PLC與觸摸屏通訊不上