引用引用第2樓leechonghua于2013-10-31 18:52發表的 :通訊格式是否正確?臺達M變頻器支持modbus-rtu和ASCII2種方式是否設置正確?校驗碼對嗎?
引用引用樓主史文華于2013-10-31 15:45發表的 幫我看看FX2N,VFD-M通訊付程序 :請朋友幫我看看FX2N,VFD-M通訊不上,程序那里問題,通信學了一個月了,第一次上機實驗,程序內有參數說明。謝謝各位。
引用引用第4樓史文華于2013-10-31 23:35發表的 :監控時按下按鈕,校驗碼數據不斷變化,說明什么?有朋友幫忙看一下么謝謝了
引用引用第4樓史文華于2013-10-31 23:35發表的 : 監控時按下按鈕,校驗碼數據不斷變化,說明什么?有朋友幫忙看一下么謝謝了
引用引用第6樓hxl202319于2013-11-01 10:40發表的 :看了下,你程序肯定寫錯了,MOV H0D D19 和MOV H0A D20,按你寫的位置這里不應該是結束碼CR和LF,而應該是命令碼。并且如樓上所說,校驗碼計算方式需更改。