請問各位資深前輩,有什麼寫法可以寫呢?

我的X5是外部sensor的relay

X5 B接點導通後與M191導通後驅動M195,這是第一種情況

第二種情況我不需要靠外部sensor的relay 就可以讓X5B接點導通然後與M191導通後驅動M195
第二種情況該如何編寫呢?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 08:41
第二種情況ON---->並連
hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-03
查看hw9089的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-28 13:55
引用
引用第1樓john42tw于2013-10-28 08:41發表的  :
第二種情況ON---->並連


請問大大....可是第一種的程式也要留著....

只是而外要增加第二種....如果用並聯  那該要怎樣寫呢?

謝謝
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-28 14:11
其實你倆種情況的不同地方在于X5 B接點的驅動方式不同!那你只需要讓X5 B接通時M得電!寫出倆種情況M的得電方式,最后and M191驅動M195
hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-03
查看hw9089的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-29 03:00
引用
引用第3樓王志勇愛媳婦于2013-10-28 14:11發表的  :
其實你倆種情況的不同地方在于X5 B接點的驅動方式不同!那你只需要讓X5 B接通時M得電!寫出倆種情況M的得電方式,最后and M191驅動M195


請問大大這樣該如何編寫呢...?
謝謝...
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-29 08:32
第一種情況 M0==>ON
第二種情況 M1==>ON

M0    X5     M191
--||----|/|--------||-------------(M195)
M1          |
--||----------|
hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-03
查看hw9089的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-30 14:52
引用
引用第5樓john42tw于2013-10-29 08:32發表的  :
第一種情況 M0==>ON
第二種情況 M1==>ON

M0    X5     M191
--||----|/|--------||-------------(M195)
.......



謝謝大大的幫忙..