wangliang_33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 123 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2024-06-11
查看wangliang_33的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-19 20:43
三菱Qplc 出錯代碼3105是什么意思,cclink參數設置不正確,PLC報錯3105,網絡參數中,PLC I/O起始地址是什么意思?
哪位知道,謝謝!
wangliang_33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 123 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2024-06-11
查看wangliang_33的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-20 15:28
謝謝,是模塊地址設錯了,已解決