樓主  發表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片:
RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130433 分
在線時間: 1482(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-26
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 17:23
程序有沒有問題啊,程序檢查有沒有錯誤信息、有沒有雙線圈輸出、或是別的地方有沒有對Yn進行復位呢,再檢查一下程序看看。
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-18 18:16
回樓上 你說的各種情況都已排查完畢 但是還是一樣的結果  
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-18 18:24
冽少輸出點,看看是不是走常。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-18 18:48
好像FX2N-30MT沒有這個型號是不是高仿啊,只有FX2N-32MT是原裝的啊
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-18 19:05
回四樓 搞錯了 是FX2n 32MT 的打錯了~~~
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-18 19:06
回三樓 是的 我試試 但是很難說~~~
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130433 分
在線時間: 1482(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-26
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-18 19:17
先編一個簡單的程序,一個X去控制輸出一個Y點看正常不,如果正常則是程序編寫的問題,如果還是不正常的話,那就是PLC本身的硬件或質量問題了。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-18 22:02
如果程序內沒有導通,那是你程序有問題,如出現“雙線圈”等、、、、、如果程序內有導通而OUTPUT信號燈不亮,說明PLC硬件有問題?茨阗N出的問題,應該劉前者、、、、自已好好檢查下程序吧?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
liwei203925
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 140 點
下載積分: 783 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2016-04-05
查看liwei203925的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-18 23:55
冽少輸出點,看看是不是走常。
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-19 10:29
回七樓 我寫了一一對應的輸入輸出 都正常的 但是用到自己寫的就還是老樣子 也沒有多線全輸出
laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-19 10:30
回八樓  檢查了 但是還是沒解決 不知道什么問題 我重新用另一個軟件寫一遍試試
  • «