lhwo9958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 169 點
下載積分: 504 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-22
最后登錄: 2024-06-02
查看lhwo9958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 13:32
到一個問題、
關于PLC  M8002  DMOV D130  D8140
                  M8000 DMOV D8140 D130
在斷電的情況下。
PLC上電、通過M8002初始脈沖數據傳送D130 到D8140
但是、、現在遇到情況是。
在監控狀態下、監控到M8000 DMOV D8140 D130    .
M8140=10000     D130= 10000
兩個數據是相等的
但突然斷線。相當于PLC  上220交流斷開。
在等個10分鐘 PLC 上220交流電源、
會發現數據 M8002 DMOV D130 D8140
D130的數據變成了5000
很郁悶。。。這是為啥???


額。這個是伺服電機驅動設備。

求高手解答。。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 15:28
D8140是Y0的輸出脈沖數。上電后就把Y0的脈沖送到了D130
hlj9501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1081 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2020-10-09
查看hlj9501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-09 16:16
d8140的數是實時變化的,根y0發的脈沖一致
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-09 16:20
有個問題,D130不是斷電保持的啊,
簽名無效了,麻雀不見了!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62966 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-05
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-10 08:49
我的看法不是數據丟失。D8141 D8140 是Y0輸出脈沖累計或當前值
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-10 10:27
引用
引用第3樓hxl202319于2013-10-09 16:20發表的  :
有個問題,D130不是斷電保持的啊,

同意3樓的說法,換個掉電保存的數據寄存器,不過當你停電后伺服位置人為改變了,這個轉存就沒有任何意義了,還是建議開機回原點好些。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-10 11:52
引用
引用第3樓hxl202319于2013-10-09 16:20發表的  :
有個問題,D130不是斷電保持的啊,

1N型號的從D128-D7999都是斷電保存的。
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-09-08
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-10 13:50
你的PLC是假貨吧!
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-10 14:10
對冒牌的就是這樣,掌握了還挺好用,我也遇到這事啦