元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
      2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相

請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理


跪求前輩幫忙解惑








附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 13:44
你的電路圖有錯誤。
樓主留言:
真誠感謝!  接線圖紙是按另外一張圖紙接線    控制電路確定沒問題
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-09 13:57
KM3的自鎖觸頭搞錯了
樓主留言:
真是好人!  我都沒注意看      實際接的不是這個圖紙
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-09 13:59
把KM2-K常開換成KM3-K常開才對。
1525649077
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2017-12-17
查看1525649077的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-09 14:03
弄錯了啊,兄弟把KM2-K常開換成KM3-K常開
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-09 14:07
而且TM1有可能出現轉換不可靠,因為你的KM3-K常閉串在TM1線圈回路上,接觸器得電是先斷常閉后合常開,這樣就有可能出現KM3還沒自鎖就斷開TM1,造成轉換失敗現象。
樓主留言:
真誠感謝!能否給個可靠的圖紙呢
這個圖紙是臨時做  實際接線不是按這個圖紙做
wxh2007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 592 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2015-11-16
查看wxh2007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-09 21:53
將電機接線調下方向
樓主留言:
如何調   是電源對調  還是把繞組接線對調呢
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-22 23:22
1   電機接線不正確    也就是說 電機線接錯了   找清頭尾線  。
2   不接電機線試一下  ,看看控制上有沒有問題。
3  電壓低  全壓電流太大  電壓低于線圈動做電壓  
4  時間繼電器可時間長短可以跟據負載來調  如果負載重了 可以時間長一點  轉起來了  在轉全壓 如果時間短了 你就會看到電流表的擺動非常大。
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 4508 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-08-04
最后登錄: 2024-07-16
查看277549938的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-22 23:44
星三轉換一般要7秒鐘,我沒看到你的圖紙,控制線一般的人都會,但有一個地方容易出錯,像你這情況的可能性挺大的,就是主電路接錯了,在Y 型運轉時是對的,但轉換到三角形時就錯了,也就是電機的六個線頭并沒有接成三角形
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(你是最好的人) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(崔心順) 熱心助人!
  • 追求卓越
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-10-23 07:35
    星形轉換成三角形示負載而定,按照理論完全不形。重載的要長,輕載的要短。一臺37KW的風機要二十多秒鐘。一臺輕載的350KW的電機而只要3-5秒就可以了。
    sug
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 999 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2009-10-07
    最后登錄: 2024-04-27
    查看sug的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-10-23 09:08
    三角形運行時的接觸器自鎖觸點是否接好
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1740 點
    下載積分: 7558 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-23
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-10-23 10:41
    接線錯誤
    吉圓電氣 QQ751673698
    • «