樓主  發表于: 2013-09-29 13:22
三菱伺服每次斷電后伺服設定的數值都會變?quot;0",以前沒有出現過這種情況,有一次伺服驅動器電源供給變壓器損壞,更換變壓器后就出現了這種情況,請各位大俠幫忙,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 13:55
是每個參數都這樣嗎?
你可以用軟件寫寫試試,還是不行的話只能換驅動器或者維修了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-29 15:12
每次上電伺服驅動器能顯示說明電伺服驅動器變換器沒損壞.
5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2021-08-02
查看5440205的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-29 19:44
記憶存儲有沒有?
三人行,必有我師焉?td>
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-30 06:30
引用
引用第1樓ymmfa于2013-09-29 13:55發表的  :
是每個參數都這樣嗎?
你可以用軟件寫寫試試,還是不行的話只能換驅動器或者維修了。



應該只有位置這個參數會變為?”,每次重新設置位置后就正常了
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-30 06:32
[quote]引用第2樓hexdho于2013-09-29 15:12發表的  :
每次上電伺服驅動器能顯示說明電伺服驅動器變換器沒損壞.
[/quote


換變壓器后是能顯示,沒換之前是不可以的顯示的,換過之后在觸摸屏上發現伺服電機位置變為?”了
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-30 06:34
引用
引用第3樓5440205于2013-09-29 19:44發表的  :
記憶存儲有沒有?