樓主  發表于: 2013-09-24 17:26
圖片:
在這個程序中,m102得電的同時,m103會不會得電?還是要m102得電后,phA 上升沿再次到來的時候才得電?
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 17:28
路過此地留個名,方便大家。
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-24 17:59
要看光電開關的狀態.如果是一直接通的話就不需要再觸發.如果立即消失的話可能還會誤動作.
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-10-23
查看李磊88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-24 18:48
m102得電后,phA 上升沿再次到來的時候才得電
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-24 18:56
是要m102得電后,phA 上升沿再次到來的時候才得電,因為PLC是返應一次要兩個掃描周期
邁翔
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-24 19:54
從程序看
在這個程序中,m102得電的同時,m103不會得電
..要m102得電后,phA 上升沿在本周期內有效時m103才得電.
[ 此帖被sanlihu在2013-09-25 17:32重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-25 07:52
從1樓看到6樓,對于這個程序的理解全部錯誤。
按目前圖上的程序,M102和M103是同時得電的。
如果將M103這行程序移到M102的程序之前,那么M103會在M102接通后下一次的PHA的上升沿才接通。
簽名無效了,麻雀不見了!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-25 08:01
七樓分析正確。。。。。兩個段互調就在下一PHA上升沿M103通。。要不M102和M103同時通。。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12566 分
在線時間: 2735(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-25 08:15
4樓5樓分析的對
xiaoqiuhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 164 點
下載積分: 401 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2024-06-15
查看xiaoqiuhan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-25 08:20
不一定,在實際試機中,如果有多線圈至位,還是會出現先M102先得電,后幾秒,或不得電,或一起得電。最安全的辦法是不用這種編程思路容易錯!
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-25 08:22
7樓正確
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-25 08:26
這個通過仿真可以驗證的啊,支持7樓。
  • «