24樓  發表于: 2013-09-24 20:55
貌似沒人嘗試過,大膽實踐下就知道了。
luoguangjian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 564 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2018-02-21
查看luoguangjian的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-09-24 21:16
380V 的變頻器用220V 的電源是可以驅動的
只是力矩要小些
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-09-24 21:42
買個BK100的控制變壓器380變220的哪種接出線220的進線的380接變頻器就行了但是變頻器帶不了負載
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-09-24 22:45
引用
引用第20樓史文華于2013-09-24 18:39發表的  :

沒有3相。2相380可以了么?如果我用升壓變壓器再用電容移相得到一個380是否可行?謝謝

看你這樣多地方當過師傅,就搞個自藕變壓器,把220變?80,任意接變頻器二相就行了,變頻器要取消缺相保護功能。
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-09-25 05:00
電壓檔是測不出頻率變化的,所以你測出來的電壓值不代表實際值,你得確保輸出一直是50HZ左右,還真可以,但這有什么意義呢,還有變頻器有閉環電路,如果像你這樣做,怎么實現輸出端電路閉環呢。不過,這個可以試試,有試的意義,從理論上及變頻器的模塊功能上講是可行的
學無止境
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-09-25 05:04
但是380V變頻器要是壞的話肯定比220V理論上先壞
學無止境
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-09-25 08:21
引用
引用第28樓hnyyhym于2013-09-24 22:45發表的  :

看你這樣多地方當過師傅,就搞個自藕變壓器,把220變?80,任意接變頻器二相就行了,變頻器要取消缺相保護功能。

輸入缺相保護是變頻器默認的,用戶無非修改的.不知師傅如何做到的?
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-09-25 09:32
不能用的。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-09-25 10:37
瞎扯什么蛋啊,首先變頻器不具備升壓功能,其次變頻器的輸出波形與我們電源的交流電波形不一樣,不能帶電氣,所以是帶不了你的變頻器的,加個變壓器,幾十塊錢的事情,搞這么復雜。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
楓樹林一片紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 238 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2014-01-22
查看楓樹林一片紅的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-09-25 12:20
單相220伏是可以輸出三相380的。將頻率調到50是可以驅動三相變頻器的。但問題是沒必要這么這么的整。
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2013-09-25 12:24
引用
引用第31樓史文華于2013-09-25 08:21發表的  :

輸入缺相保護是變頻器默認的,用戶無非修改的.不知師傅如何做到的?

加個電容
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2013-09-25 12:26
引用
引用第20樓史文華于2013-09-24 18:39發表的  :

沒有3相。2相380可以了么?如果我用升壓變壓器再用電容移相得到一個380是否可行?謝謝

完全可以?磥砟愕睦碚摴Ψ虿粶\。就要小心控制電壓電源和變壓電源分開。把變出來的3*380直接接到變頻器上。祝你成功
[ 此帖被大地在2013-09-25 12:32重新編輯 ]