一個220V變頻.一個380V的變頻.220的那個沒有通訊功能.380的有通訊功能.但家里沒有380電源.問一下大家.可否用220的驅動380的?沒有試過怕兩敗俱傷.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 13:23
是220V輸入380輸出的
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-24 13:28
引用
引用第7樓sanlihu于2013-09-24 11:57發表的  :
不行,不能用

依據是什么?我這個220的輸出是380V.用這個三相做另臺380輸入的變頻的電源.
[ 此帖被史文華在2013-09-24 13:36重新編輯 ]
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-24 13:35
引用
引用第6樓luo76于2013-09-24 09:50發表的  :
拉倒吧, 還沒看到有人這么整

客觀條件所迫.并非每一件事都有人做過.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-24 15:05
引用
引用第12樓sanlihu于2013-09-24 15:01發表的  :
正常時輸入單相AC220V通過單φ變頻器變成3相380V供給3相電機使用。
正常時輸入三相AC380V通過3φ變頻器變成3相380V供給3相電機使用。
你主要相用3φ變頻器的通訊功能。
關鍵是變頻器輸出的三相電含有大量諧波,它對后一級變頻器可能造成不可預知的損壞。再說你也可能是小馬拉在車。
保護值定小些,試試也可。真真用于實際工作中。不行。

沒有負載,只是試試程序而已.謝謝.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-24 17:07
前變頻輸出怎么會有高低?50HZ時400V左右,調到48輸出估計差不多了.怕的不是電壓高低問題.而是非正玄波對后級變頻的一次整流的影響.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-24 18:37
引用
引用第17樓anlishuang于2013-09-24 18:13發表的  :
可以搞一搞   買份人身傷害險

沒必要.本人25年電工.我在無奈的情況下132KW電機都直接啟動過.185變頻電容爆炸也經歷過.380V弧光短路也受過災.在不知情的情況下拉過運轉高壓電機刀閘.修電視切脖碎屏.修冰箱600爆炸.......在家電維修當過管理.在技校當過制冷老師........坎坷一生。保險是買了不過目前還不需要哈哈.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-24 18:39
引用
引用第18樓大地于2013-09-24 18:20發表的  :

那整個變壓器就行了?梢詥幼冾l器的,要保證變頻器沒負載,我經常這樣調變頻器的參數

沒有3相?2相380可以了么?如果我用升壓變壓器再用電容移相得到一個380是否可行?謝謝
[ 此帖被史文華在2013-09-24 18:45重新編輯 ]
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-24 19:12
引用
引用第21樓天鋒于2013-09-24 19:00發表的  :
應該行的,你說下你的電機是什么電機

沒有負載只是試一下程序.讀一下通訊.謝謝
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-25 08:21
引用
引用第28樓hnyyhym于2013-09-24 22:45發表的  :

看你這樣多地方當過師傅,就搞個自藕變壓器,把220變?80,任意接變頻器二相就行了,變頻器要取消缺相保護功能。

輸入缺相保護是變頻器默認的,用戶無非修改的.不知師傅如何做到的?
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-25 15:38
圖片:
謝謝各位的回復.終于解決了學習用變頻的供電問題.屏已正常點亮.這是個草圖.
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-25 20:53
圖片:
經試驗部分小型變頻沒有輸入缺相保護.這是我臨時做的220變380的隔離變壓器.200KB.驅動這個65W風扇壓降只有2V.如果有保護必須加移相電容.希望我的帖子對沒有380V電源試驗和學習變頻的朋友有用.一個幼稚的帖子.大家見笑了.