lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 09:23
三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-09-25
查看283276325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 22:22
零線斷了,或虛接了