各位師傅,以上方法除了換變壓器之外(沒有條件更換)其他方法我基本都使用過,使用的結果是,如果用調壓器或者改變接觸器線圈電壓的方法只能改變接觸器的吸合狀況,不能改善主線用電器的使用情況,電機負載無法改善。改變變壓器分接開關調高檔位,有的適用有的仍然沒有改善(有些廠家,線路嚴重不規(guī)范,線徑過細,線路過長,負載過大超負荷嚴重)。至于使用電容器就地補償,可以好好探討一下。我試驗過幾次就地單電容補償,一般取就近負載功率的一半容量,但是效果不理想。前幾日,為一個15KW電機加載一個10千乏電容,仍然不能有效改善,甚至在萬用表測量下幾乎看不出電壓的穩(wěn)定改善和電壓升高。就地使用多組電容,加裝電容柜的方法沒敢使用,這個在情況不明的情況下,代價有點高了。大家請繼續(xù)發(fā)表意見,希望有新的解決方法!謝謝大家參與,