樓主  發表于: 2013-09-19 20:00
型號 342-5DA02-0XE0 可以通過DP線連ET200M模塊: 153-1AA03-0XB0嗎?我鏈接上了但 ET200的 SF報紅,342-5DA02-0XE0 的BUSF 報紅燈,啥問題?線路都是好的,DP頭也好的!
auto_ir_98
本人精通西門子S7-300/400系統;精通西門子WinCC
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 150 點
下載積分: 540 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-07-21
最后登錄: 2014-07-25
查看auto_ir_98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-20 09:23
有兩方面需要注意的:
1、看看你的組態與實際安裝的模塊是否一致,參數設置是否正確;
2、檢查通訊線路是否處于其他元件的電磁干擾中
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-20 20:49
都正確的