1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-17 08:15
組態王6.53與儀表modbus通訊,如何讀位寄存器啊?用6.55的可以直接讀40001.1的位信息,但6.53的直接連這種寄存器就提示錯誤,就不能讀。高手能告訴我方法嗎?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12456 分
在線時間: 2735(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-01
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-17 08:19
我也遇到過關注此貼
1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-17 08:46
高手快快現身吧!很急滴!
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-17 08:59
你可以直接把4變量讀到0變量,然后再用
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-17 09:01
先把字節讀過來,然后用腳本“取位”。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-17 10:50
剛才試了用bit函數把它讀過來取位,但是只能讀第一位,而且很不穩定,是破解版的緣故嗎?