絕對位置系統在斷電后,編碼器會記錄位置值,但是如果斷電后人為將軸轉動離開關機前的角度,然后再開機,系統是否會發現當前位置不是關機前位置而會讓伺服轉動?
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 14:16
不會,絕對位置控制都會設置一個原點,并且在開機以前都會要回原點,不然就像你說的人為的改變了機械位置再去運行就亂了。
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-13 14:29
絕對位置編碼器不是通常的增量式編碼器,可以理解成一個機械式千分表,馬達轉到不同的位置千分表有會指示不同的位置,即使斷電了,馬達被轉動過后編碼器位置也會跟著動,等下次上電后編碼器會把現在的位置告訴驅動器,這就是絕對位置編碼器。
而普通增量式編碼器位置值是累加上去的,數值保存在寄存器里,一旦斷電后被動過寄存器值和位置就不對應了。
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-13 14:29
可是絕對位置系統只要伺服電池不掉電,開機時系統向伺服讀取當前位置,如果沒丟失原點,是可以不用回原點的啊
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19439 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-07
查看天空流星的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-13 14:32
斷電后由電池保存編碼器實際位置,如果人為轉動了也能記錄下來
每次上電后需要讀取下編碼器保存的位置信息就行了
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-13 14:45
理論上是這樣,可是現實維修中有時碰到開機后未做任何軸移動,卻出現伺服誤差過大的報警
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-13 14:46
我想找機會在正常機上做實驗
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-13 16:30
我也來學點,順便混個熟
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-13 19:00
是可以記憶轉動角度的,我做過好多臺機器都是用的絕對位置控制,樓主放心用吧。