• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1553 個
    工控威望: 4552 點
    下載積分: 7529 分
    在線時間: 670(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看dmh的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-09-09 13:33
    工業控制電路,不建議使用漏電開關,這樣會給自己帶來很多麻煩,照明電路使用漏電開關到可以。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 贊同
  • 不斷向前
    alun11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 6496 分
    在線時間: 684(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2024-10-19
    查看alun11的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-09-09 13:42
    我們公司,小日本的控制柜總空開都是用的帶漏電的有3P帶漏電的,也有4P帶漏電的
    dushanquan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 8551 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2010-10-09
    最后登錄: 2023-09-06
    查看dushanquan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-09-09 14:02
    三相五線,三相進3P總斷路開關或3相+N進總漏電開關,地線直接接箱體保護與各支路地線直通就行了,如支路需接漏電開關,要保證相線和零線同進同出,不可與其它支路共線。
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 398 個
    工控威望: 2625 點
    下載積分: 6354 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-10-31
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-09-09 14:18
    支持2樓。小公司還好,要是大公司,那可是有的玩了。。
    jesselai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 5970 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2008-12-05
    最后登錄: 2016-07-13
    查看jesselai的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-09-09 15:55
    樓上的大大都分析的很透徹了,謝謝指教
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2615 個
    工控威望: 21422 點
    下載積分: 12486 分
    在線時間: 2735(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-11-01
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-09-09 16:07
    總開關裝一個4P漏電開關;地線嚴禁走開關,因為地線要有足夠的機械強度,和連續性。
    kevinzang
    感應一切
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 552 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2009-07-22
    最后登錄: 2014-03-07
    查看kevinzang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-09-09 16:49
    學習了
    謝繼東
    光彩的背后不是汗水就是骯臟!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 2010 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2012-12-19
    最后登錄: 2016-01-13
    查看謝繼東的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-09-09 16:57
    樓上的分析透徹,學習了!
    xulifei
    與自動化,工控握手!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 4475 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2011-12-07
    最后登錄: 2023-12-26
    查看xulifei的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-09-09 18:45
    謝謝各位大大,小的明白了!
    我們公司屬于工業控制的,感覺還是總開關空開,支路加漏電吧~~~,考慮4P的漏電開關實在太大了
    [ 此帖被xulifei在2013-09-09 18:50重新編輯 ]
    學習,努力
    協手闖天下
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 2333 點
    下載積分: 2903 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2011-12-03
    最后登錄: 2024-08-12
    查看協手闖天下的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-09-09 18:53
    學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go