nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-07 14:22
西門子沒用過,下個S7-200的SP9練練手。程序編好后,全部編譯時出現系統錯誤




這種情況軟件問題嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 17:52
操作系統問題居多,看看是否有軟件沖突,某些所謂的安全軟件限制了編程軟件的進程等。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-13 08:48
該問題已經解決:
不是操作系統問題
仔細排查了PLC程序,發現是 置位優先指令 用法錯誤造成的。

這個寫法就是錯誤的,會造成程序崩潰。這樣的寫法是參考了三菱的用法,在西門子就行不通了。



這樣寫才能編譯通過