xsqwqs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 152 點
下載積分: 616 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2013-12-13
查看xsqwqs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-07 14:04
三菱A系列PLC出錯燈ERROR復位后一段時又常亮!設備可以正常運行。D9008和9091都為0
PLC診斷沒有錯誤。該怎么辦?
jack2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 112 點
下載積分: 746 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-07-17
查看jack2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 21:10
你的程序和PLC有沒有改動過?這個很可能是硬件故障
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-07 22:07
只要電池有電,運行沒有問題,你可以不用管他
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-10-11
查看591948439的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-07 22:32
我也遇到過 也過可以正常使用
xsqwqs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 152 點
下載積分: 616 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2013-12-13
查看xsqwqs的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-09 09:35
問題找到了!~是PLC內存已滿!~備份程序。清除內存就OK了!~謝謝大家熱心幫忙解答!~
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 290 點
下載積分: 6262 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-10-31
查看wtgosa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-10 11:39
,學習了。。。!