sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-04 17:42
如圖是電爐原理圖,三相380V交流供電,通過控制器調壓調節電爐功率。昨天使用過程中,A相280A,B相180A,C相190A。調小控制器電流不變,調大時電流可增大。求助各位幫忙分析一下,是電爐絲接地了?是可控硅壞了?二極管壞了?控制器壞了?
附件: 未命名.rar (2 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
吉圓電氣 QQ751673698
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 18:22
很顯能是A相接地。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 20:16
A相可能是可控硅或二極管短路了吧
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-07 17:03
不對呀
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-08 08:02
想偷懶,換了個控制器,全好了。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-08 17:15
奇怪了,換下的控制器在試驗臺上試驗控制輸出電壓又能調大調小。
    
吉圓電氣 QQ751673698
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-08 20:34
如果是三角形接法,就是有BC相間的電阻絲斷了
fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-09 10:40
六樓是奇葩