zouyongbing
ZYB136698
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 247 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-10-29
查看zouyongbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-29 20:40
本人最近有個項目,主站用Q系列PLC,和10臺天車通訊,環形結構,動力是集電軌得電,有試過用CC-LINCK,但有干擾,不知誰有用過無線通信的方案嗎?或是其他更好的方案提供參考,謝謝!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 21:32
用03UDE的CPU(我用2臺L的PLC測試成功),用無線路由器橋接(萬能中繼)在一個網段,不知可行否!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-01 23:10
無線通信的抗干擾性比CC-LINK更強?好早就像采用無線通信方案,一直擔心干擾問題,都不敢采用。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 1178 點
下載積分: 1612 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-10-28
查看迷茫中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-03 14:28
我經常做無線通訊的,主要有兩種 1,用藍牙 2,用光位元傳送器也就是所謂的望遠鏡 。比較簡單買元件就OK 了
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 1178 點
下載積分: 1612 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-10-28
查看迷茫中的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-03 14:29
補充下,如果你有10臺需要通訊,還是用藍牙比較好
QQ 20471661
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-03 14:55
用CC-LINK IE   配合 無限路由器  
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5311 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-06
查看stincen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-03 17:47
用CC-Link 在一定距離內干擾應該不是問題
CC-Link是三菱研發的經典控制。。”仨氂,哈哈
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5311 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-06
查看stincen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-03 17:49
有線通信應該比無線通信的干擾要小吧??
CC-Link有干擾試著把通信速率降低
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業