WIN7系統,GD軟件,可以和FX2N系列PLC進行通訊,但在與FX1N通訊中始終提示無法與PLC通信<ES:0180840b>,改了對應的串口號還是不行,但在通訊設置菜單里通信測試下顯示與FX1N通信成功。不知道是怎么回事,有知道的朋友請告訴小弟一聲,謝謝。祝大家七夕節快樂。
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 02:40
把波特率降為9600再試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(改變自己東) 謝謝,我明天改一下試試。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-08-13 07:10
    如果你的PLC是山寨的,而非三菱正品,也會出現你的這個情況的。
    還有個情況就是你的通訊線原因或者現場干擾大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(改變自己東) 非常感謝,我連接用的都 ..
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    改變自己東
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-03-08
    最后登錄: 2016-07-21
    查看改變自己東的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-08-13 23:01
    謝謝大家,祝大家節日快樂。
    改變自己東
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-03-08
    最后登錄: 2016-07-21
    查看改變自己東的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-08-17 18:35
    問題解決了。重新通訊測試時說現場有嗓聲干擾,將通訊波特率改成19200就正常了。謝謝