圖片:
LD  M4
DZRN  D204 D206 X0 Y0
怎么這個指令下到PLC中就報錯呢,,請教前輩們,,謝謝。。
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 09:44
把X0改為X4就行了。應該Y0就是CH0,對應的DOG點應該為X4