• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-06 21:56
我有一個系統三相200V是接伺服。二相接PLC。 plc老燒。請各位解難
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 22:19
二相???接PLC???
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-27
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 22:23
加個小的隔離變壓器  100VA 差不多了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-27
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-07 08:11
兩相不燒才怪呢?沒看見380V供電的PLC。
1525649077
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2017-12-17
查看1525649077的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-07 08:13
PLC單獨接個220V電源,看看啊,   
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-07 08:14
一般應該不會,你查一下是在什么情況下燒壞的?動作到什么地步燒毀的?查不到原因就加隔離變壓器了。
朝花夕拾
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-07 08:18
電源不穩,還是加上隔離變壓器吧
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-07 08:43
樓主好像是三相220V吧,沒說有380,加個隔離變壓器吧!
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-07 08:45
plc燒的哪部分?
黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-07 09:51
加隔離變壓器或單獨接一路220試試看!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-07 10:42
用變壓器,或者單獨接單相220V吧
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32954 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-27
查看honggun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-07 11:19
引用
引用第3樓小蜜蜂于2013-08-07 08:11發表的  :
兩相不燒才怪呢?沒看見380V供電的PLC。

人家不是說了用的三相220嗎。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go