三菱FX-1Nplc  有y0  y1 兩個高速輸出口,在不想加其他定位模塊與PLC的情況下,一個Y0 或者Y1脈沖輸出點能否同時驅動兩個或者多個伺服??有那位朋友試過一拖兩個伺服或者步進的朋友指點一下,謝謝。。。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 18:29
可以,但是不能同步!同步性不是很高
這個人很懶,什么也沒有留下!
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-07 00:20
搞過帶兩個,加減速參數要設為0。
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-07 08:08
可以啊
1525649077
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2017-12-17
查看1525649077的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-07 08:18
控制兩個是沒有問題啊,不是很好啊,
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-07 13:45
引用
引用第1樓yamqq于2013-08-06 18:29發表的  :
可以,但是不能同步!同步性不是很高

我所需要控制的同步性要求不是很高,控制2個伺服我見別人用過,如果加到3個或者更多個的話要添加其他驅動電路?
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-18 12:38
謝謝各位的熱心幫助,現在一個點拖3個伺服驅動還可以,再多點的話脈沖量好像不夠,效果也不是很好
sanyueliuxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-21 09:34
伺服上好像有啥端子可以直接接在下一個伺服上,做從動的
zhangjohn999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-04-05
查看zhangjohn999的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-21 11:07
價格分頻器就好了
zhangjohn999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-04-05
查看zhangjohn999的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-21 11:08
我再S7300的系統上做個,用分頻器去帶2,3臺伺服
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-21 14:36
引用
引用第6樓lybxjc于2013-08-10 16:22發表的  :
你可以試下用高速輸出口控制第一個電機,然后用第一個電機的A B相輸出在控制第2個電機,第二個電機控制方式設置為AB相差動輸入,依次類推,僅供參考。

這個方法很有意思,不知道誰試過這個方法沒有》?