樓主  發表于: 2013-08-03 11:52
臺達伺服報警后 怎么用外部信號重置, 我接的是33號腳 ,伺服用的是外部電源,伺服警報后,給33號腳0V信號,但沒有用,求大神幫忙
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 15:18
臺達的接口是自定義的,也就是沒有固定接線。但在默認情況下,33腳是警報清除信號。輸入信號的公共端是14腳,請檢查公共線是否OK;檢查P1-14的參數設置是否為102。這些都沒有問題,請告知驅動型號,報警編號,才能進一步查證。
占斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 791 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2024-07-23
查看占斌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-03 15:42
  
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-04 00:00
引腳設置成常開還是常閉
285910737
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 677 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2024-12-06
查看285910737的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-04 11:21
一般是常閉的