zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 08:42
     我在使用zrn  k1000 k500 x004 y000 這條指令時,在感應到x004后延時0.5s后使y001得電,
這樣伺服馬達就會反轉退出原點,在剛退出原點的時候使用m8029來斷開回原點指令。這時候
原點就是現在的位置了,但是后面使用drva來控制馬達運轉,馬達只會朝一個方向走,不理解,請
各位大大給小弟上一課,解答這個問題。
   另外,求各位大大有二次回原點的指令能發我一份嗎?我想要一個能夠精確回原點的實例,最好不是
靠Z相找原點的。在這先謝謝各位
   我郵箱2355450803@qq.com
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 08:52
‘感應到x004后延時0.5s后使y001得電’你的方向控制輸出被你占用了,所白了就是你在程序中強制了他的輸出或者不輸出,這個本不是你左右的點,你非得拿出來單獨人為左右。說白了就類似雙線圈
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-30 11:06
感謝2樓的解答,請問你有沒有一段二次回原點的實例程序,能不能發給小弟學習一下,我剛開始接觸伺服控制,請前輩多多指教
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-30 11:08
是多謝1樓,打錯了
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-30 11:49
1樓正解,很詳細
債權債務 www.58zcw.com
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-30 13:16
在這問題時,你可以復位時采用一個SFC的S?當反方向走完時要RST  Y1   。在在后邊用DDRVA就可以了;蛘邚位也用DDRVA   1樓說的反正是正確的。
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-30 13:46
各位大大,我是樓主,誰能發我一份精確回原點的程序,在線等,先拜謝