【1】JOG指令前用接通伺服on信號嗎?
【2】還是只是定位運動前才輸入伺服on信號?
機械電子
hefeishe25
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hefeishe25的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-29 16:16
1弄個讓他一上電就接通吧
樓主留言:
要是用的別的控制器控制三菱的伺服放大器,需要接線的話,son引腳一上電就給嗎?
金額咖啡館
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 302 點
下載積分: 13097 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2021-12-21
查看金額咖啡館的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-01 08:58
看你是用什么通信方式吧
樓主留言:
能否舉個例子
飛云在天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 164 點
下載積分: 760 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-07-26
查看飛云在天的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-02 15:58
接通,你給它一個信號它也會給你一個信號
樓主留言:
“它也會給我一個信號”為何解???
飛云在天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 164 點
下載積分: 760 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-07-26
查看飛云在天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-08 20:52
它給你一個準備完成信號……
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-09 00:30
直接常閉了,哈哈
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5301 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-10-23
查看stincen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-09 10:13
伺服上電后Delay幾秒就應該給出伺服ON信號!
不要讓他動作才給伺服ON, 這樣玩不好,哈哈
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-09 10:19
啟動定位指令前,必須確認伺服處于Ready狀態,不給SON信號,伺服就不會Ready。JOG也屬于定位指令,啟動前必須給伺服ON信號。