前言:接線端子排是用于戶內及戶外變壓器、高壓電器和套管等50Hz交流電壓電力設備之間或該高壓電力設備與高壓電力系統電氣連接的導電部分。

    接線端子應以鋁中鋁合金、銅或銅合金制造,也可用其他合適的材料制成,其機械強度應滿足相應設備的技術要求。
    接線端子的接觸表面應潔凈,不得有裂紋、明顯傷痕、毛刺、腐蝕斑痕、凹凸缺陷及其他影響電接觸和機械強度的缺陷。鑄造成型的接線端子其接觸面及連接孔不得有氣孔、砂眼和夾渣等缺陷。板型接線端子的連接面應平整,其連接孔口不得在毛刺。在環境溫度為+10~+40℃下試驗時,接線端子溫升值不應超過相應設備標準的規定。設備出廠時,接線端子應帶有為接線用的配套緊固件(如螺母、螺栓和墊圈等),并應有防松措施。

接線端子可參考使用的范圍

1. 接地開關、電力電容器、避雷器和高壓接觸器的接線端子;
2. 除了電力變壓器之外的其他變壓器(例如電爐變壓器、整流變壓器、試驗變壓器等)、電壓互感器和并聯電抗器的接線端子;
3. 接地和僅作電位連接的接線端子;
4. 裝在封閉電氣設備和電纜接線盒內部的接線端子;
5. 保護電壓互感器和電力電容器的高壓熔斷器接線端子;
6. 直流電氣設備的接線端子。
接線端子 www.nachi.com.hk