chaorenlaodi
技術無界限,思想無限遠。!
級別: 探索解密
|
指令脈沖形態---脈沖串輸入信號的輸入形式。指令脈沖有3種輸入形式且可以選擇正負邏輯,那正負邏輯有什么區別和優缺點? |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
3種輸入形式? 是指哪三種? 樓主留言:【1】脈沖+方向 |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
我只知道兩個 【1】脈沖+方向 速度可以高速 【2】CCW CW 抗雜訊較高 第三個 我沒看過.... 樓主留言:三菱的MR-J2S說明書上有的。 |
|
---|---|---|
|
長沙林工
級別: 探索解密
|
若伺服要跟蹤編碼器來運動,就要用AB相輸入 樓主留言:電機編碼器不是本身自帶反饋的嘛! |
---|---|
|
james200451
級別: 略有小成
|
CCW CW 這個不是脈沖輸入方式吧。。。 一般常見脈沖分為集電極輸出(脈沖加方向)和差動輸出(AB雙脈沖) 集電極輸出接線不能超過2米,差動可以達到10米(抗干擾行強) 樓主留言:【1】脈沖輸出模式是3種的 |
---|---|
|