樓主  發表于: 2012-03-16 09:18
我這有一套西門子系統plc是:CPU :6es7 412-2g00-0ab0     它的MPI 接口處連接了一個遠程TSA-11 MODEM 訂貨號為972-0cb35-0xa0的遠程模塊,請問一下,下載程序應該怎么操作,S把mpi端口拔下系統就報錯,是不是用TSA-11 MODEM 訂貨號為972-0cb35-0xa0的遠程模塊的USB端口下載程序啊
[ 此帖被龍云祥在2012-03-17 15:19重新編輯 ]
plclsb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plclsb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 17:01
正要學習 好難
龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-17 15:23
不知MPI電纜應該插在那個地方,進行上傳程序
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-11-06
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-17 17:35
在 PC 和 S7 之間進行通訊使用的 PC 適配器和 TS 適配器之間有何區別?

組態注意事項:
PC 適配器和 TS 適配器在固件程序、功能和參數設置方式等方面存在不同:

PC 適配器的 MPI/DP/PPI 接口是直接在 STEP 7 軟件中,使用 Set PG/PC interface... 功能來設置參數的。
TS 適配器的 MPI/DP/PPI 接口是在 TeleService 軟件中,通過功能 Extras > Parameterize adapter 來設置參數的。和 PC 適配器不同,參數直接存儲在 TS 適配器中。
有兩種類型的用途:

調制解調器連接
直接連接 (串口或 USB)
        通過 PC 適配器 (6ES7 972-0CA2X-0XA0) 和 USB接口的PC 適配器  (6ES7 972-0CB20-0XA0),只能進行直接連接。下表說明了哪些 PC 適配器可以用于在 PC 和 S7 之間傳送數據和進行通訊。
  編號 PC/TS 適配器
1 SIMATIC PC 適配器 (串口RS232)
可以使用下列 PC 適配器,在 PC (COM 口) 和 SIMATIC S7 (MPI/DP 接口) 之間進行通訊:

PC 適配器 (串口轉MPI) - 訂貨號 6ES7 972-0CA23-0XA0
PC 適配器將RS232接口轉換為 RS485 接口。PC 適配器必須通過 MPI 接口供電。關于供電和連接的更多信息,可以在條目號 20279422 中找到。

注意:
此 PC 適配器不能用于傳送 ProTool 組態到操作員面板。

2 USB接口的SIMATIC PC 適配器
USB 接口的SIMATIC PC 適配器通過 USB 接口連接 PC (也可以是筆記本) 到 S7/C7 系統的 MPI/DP 接口,并且可以用于從版本 V5.6 起的 PRODAVE MPI。

USB接口的PC 適配器 - 訂貨號 6ES7 972-0CB20-0XA0
注意:
PRODAVE MPI V5.6 并不能與 S7-200 USB/PPI 多主站電纜 (6ES7 901-3DB30-0XA0) 一起使用。

3 TS 適配器 II

TS 適配器II可以通過modem和直接連接來參數化。

Modem 連接: TS 適配器II允許運行于PC上的組件(如STEP 7)通過電話網絡訪問自動化組件(S7 和 C7)的MPI/DP/PPI組件。這里需要TeleService軟件來建立遠程連接。
直接連接: 使用直接連接時, TS 適配器II允許PG/PC 和S7/C7 之間通過USB進行數據交換。在這種情況下,TS 適配器II的作用與USB 接口的SIMATIC PC 適配器類似。
參數化TS 適配器II需要TeleService V6.0或以上版本。也可使用更早版本來建立一個遠程連接,如果可能 ,登錄到TS 適配器II。

4 TS 適配器 IE


TS 適配器 IE 有如下功能:

使用電話網絡的遠程服務:
          運行在PG/PC上的軟件,比如STEP 7,可以訪問已連接到工業以太網的自動化組件S7和C7。因此, TS 適配器 IE 需要:

一端通過工業以太網連接到自動化組件S7和C7,
一端通過Modem連接到PG/PC。
通過TS 適配器 IE 從SIMATIC CPU 發送e-mail。因此, TS 適配器 IE 建立一個與撥號服務器的外部Modem連接,比如一個互聯網服務提供商ISP,通過其可用的郵件服務器發送e-mail。  
標準路由:可以建立一個到ISP的Modem連接,通過瀏覽器訪問互聯網數據。
需要軟件TeleService V6.1 或更高版本,或者Windows 撥號網絡來通過電話網絡建立一個遠程連接。



注意:
        Helmholtz PC 適配器不能用于與 FM353 和 FM354 一起進行在線操作。

        TS 適配器 (6ES7 972-0CA3X-0XA0) 和 TS 適配器 II (6ES7 972-0Cx35-0XA0) 支持所有兩種應用類型 (直接連接和調制解調器連接)。下面給出了這兩種連接類型的信息。

通過直接連接的方式使用TS 適配器

直接連接:
        直接連接主要用于對 TS 適配器進行參數設置。在相同的組態中,也可以在 STEP 7 中進行在線連接,通過這種方式可以檢查 MPI/PROFIBUS/PPI 參數,以確定總線兼容性。使用直接連接時,可以通過 MPI/DP 接口訪問 S7/C7 系統 (如同使用PC 適配器)。
通過直接連接操作時,TS 適配器沒有訪問保護。這樣,便可以更改 TS 適配器的參數,而不會引起任何問題;例如,可以通過導入適配器參數來進行參數更改。

設置直接連接:
        在使用直接連接時,直接通過 TS 適配器在安裝了 TeleService 的 PG/PC 和自動化系統之間建立起連接。不需要調制解調器。
        通過直接連接,可以在 TS 適配器的串行接口上獲得 19200 bit/s 或 38400 bit/s 的傳輸速率。要切換傳輸速率,必須改變TS 適配器上開關的狀態,同時還要在軟件中使用“Set PG-PC interface...”功能更改參數。在使用直接連接時,TS 適配器 II 通過 USB 工作。此時,無需設置任何傳輸速率。

        下圖說明了處于直接連接組態模式的 TS 適配器。


圖 01

通過Modem連接的方式使用TS 適配器

建立Modem連接:
        在其上安裝了 TeleService 的 PG/PC 與在其 MPI/DP/PPI 接口中插入了 TS 適配器的自動化系統之間的連接是通過Modem路由建立的。
        這樣,組態通過電話網絡和自動化系統的 MPI/DP/PPI 接口上的 TS 適配器來連接 PG/PC。
下圖說明了Modem連接組態模式的TS 適配器。


圖 02

有兩種類型的 TS 適配器 IE:

TS 適配器 IE Modem;
有內部的Modem和連接外部Modem或 ISDN TA 的接口。
TS 適配器 IE ISDN;
有內部的ISDN TA和連接外部Modem或 ISDN TA 的接口。

圖 03

目的:
        此組態允許用戶撥號到遠程系統。為此,使用 TeleService,通過電話網絡建立到遠程系統的遠程連接。一旦建立起調制解調器連接,便照常使用STEP 7 來處理撥號建立的系統。

注意:
        TS 適配器的驅動程序隨 TeleService 軟件一起提供。安裝 TeleService 時必須在 PG/PC 接口中設置 TS 適配器。在沒有 TeleService 的情況下,將無法使用 TS 適配器;甚至不能用于直接連接 (如同使用 PC 適配器)。在通過 USB 接口實現的直接連接中,即使沒有 TeleService,TS Adapter II 仍然可以用于與自動化系統通訊。要求是安裝了相關的驅動程序,并且正確設置了適配器的參數。USB 接口的SIMATIC PC 適配器 和 TS 適配器 II 供貨時提供驅動程序光盤。



http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?query=TSA-11+MODEM+&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=zh&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=29&y=9



關于此條目的反饋  有用  無用                                  






拷貝永久地址  有關條目方面的建議 發送給好友


打印  




    © Siemens AG 2012版權所有 - 法人信息 - 保密政策 - 應用條款
龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-26 16:15
在此表示感謝 zz680217