zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 13:14
各位好!我這有一臺設備上的觸摸屏在正常的自動使用過程中,觸摸屏上的自動/手動轉換開關會突然跳轉到手動狀態。致使正在自動運行設備停止運行。請問這是啥原因造成?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 13:18
plc造成的,你看下是不是設備什么什么信號將手動自動切換了
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-11 13:35
觸摸屏上的自動/手動轉換開關定義的是PLC程序里的自動/手動不用的IO繼電器點。CPM2A的PLC點是(20.00)不用條件驅動的點,直接由觸摸屏上自動/手動開關轉換狀態的。
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-11 15:15
看看程序里有什么條件不滿足自動狀態了。
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-11 20:23
除了PLC的問題外,觸摸屏臟,觸摸屏內進雜物,觸摸屏自身質量問題都有可能引起誤動作.