jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-08 18:15
圖片:
公司有一張電路原理圖,見圖片。型號是PMC-43M,這個表可以采集三相電流又可以采集三相電壓,其中電流需要加電流互感器,電壓不需要,但是在電壓輸入VA,VB,VC后面的N也接上零線了,請問只是采集三相電壓,為什么N線也要接上。坎坏懿幻靼,請前輩講解。謝謝
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-08 20:33
三相電壓是線電壓,但是取樣是相電壓,肯定要接n線撒
jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-08 20:42
謝謝,講解,明白了