此文緊接著上篇文章進行講訴,自控系統控制柜內的布線規則

四、標號
  1、同一線徑的線,采用同線徑的標號管狀冷壓端頭;
  2、標號套管文字方向遵循從左到右,從上到下的規則;
  3、保持在一個控制柜中所有套管文字方向的一致性,即所有水平、垂直套管上文字的方向一致,這樣一是方便查線,二是看起來比較規整。
  4、在接完所有線之后要將同一單元內所有套管對齊。
五、線纜
1、信號線
  ⑴線纜走向要橫平豎直,兩端必須將冷壓頭(又名插針)壓上;
 、凭纜轉向時避免打死折,最好圓滑一些。這樣就避免了線纜外皮及內部銅芯的損傷。
 、乔伴T板上設備的接線全部采用軟線連接,防止將線折斷;
 、炔辉诰槽內的線用纏繞管將其纏起來,保證外面只能看到標號、接頭部份;
 、尚盘柧和電纜線應盡量避免重疊,以免產生干擾。
2、短接線
 、磐乳g距的短接線長度應保持一致,最好用一根線將其連起來;
 、仆宦范探泳高度、孤度應一致;
 、嵌探泳在接線端子上如只有一根,則將冷壓端子壓上;
3、電源線
 、烹娫粗绷鬏敵黾澳K上標注有電源正極“+”時采用紅色線纜,標注“—”或“GND”時用黑色線纜,信號線用其它顏色的線纜,如蘭色、黃色。
   ⑵交流電源接線時“L”用紅色或棕色線,“N”用藍色或黑色線,“G”用黃色或綠色或黃綠色線。

關于自控系統控制柜布線規則就為大家講訴到這里了,希望對大家的控制柜布線有所幫助。