76832527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 150 點
下載積分: 867 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-07-27
最后登錄: 2016-08-26
查看76832527的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-02 18:00
是這樣的,就是那個伺服電機壞了,拿去修了之后,發回來的電機裝上去就轉得很慢,我把脈沖從原來的5000,加到了15000,在慢慢的調電子齒輪(因為我不會算)好不容易可以定位了,哎就是,走不了多久就有誤差了,機器是轉盤的,一圈要停7次,
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-03 08:24
如果電機沒修理之前分度是正常沒有誤差的,修理之后有問題那應該是電機的問題,如果之前就有誤差,那要確認電子齒輪比是不是沒有設定好,還有PLC程序的每個分度輸出的脈沖數計算是不是正確。以上分析,供參考。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!